СИП в новой квартире.

Локтионов Дмитрий

Купили квартиру в новостройке и решили капитально подойти к ремонту, в том числе к силовому кабелю из щитка. Купил хороший кабель нашел электриков и поехал дальше по магазинам, в итоге приехал а кабель они проложили поверх стен, в подъезде видно как вдоль стены идет кабель, можно вообще так монтировать, не будет ли у нас проблем в дальнейшем и если что как нужно делать? Заранее огромное спасибо. <br />
<br />
P.S. мы очень переживаем за правильность работ.

Электрика

Молчанов Сергей

ТАК МОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ И ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ПУЭ п.7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнятьсменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.<br /> В технических этажах, подпольях, неотапливаемыхподвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещенияхэлектропроводку рекомендуется выполнять открыто.<br /> В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличеннаяпрокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, подштукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен,перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводахстройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий,не допускается.<br /> <br /> <br /> А в квартире у вас таким же способом проложены кабельные трассы?